    здравствуйте. у меня схожая ситуация.

    в щите стоят 10 приборов завязаных в сеть по протоколу ModBus-RTU (rs485):
    ПЛК154 + МВА8 + 7 штук МДВВ + ИП320

    уже несколько суток тестирую систему, и проявляется неприятный момент.

    несколько блоков МДВВ самопроизвольно гаснут. (медленно затухают светодиоды).
    при отключении питания - светодиоды загораются, и плавно гаснут.
    сбойные блоки пробовал менять. не помогло.
    замечено что блок вырубается в момент установки выходов в 1 (срабатывания внутреннего реле)

    все блоки питаются через фильтр БСФ-Д3. питание стабильное-лабораторное.

    подскажите где копать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swg2you Посмотреть сообщение
    здравствуйте. у меня схожая ситуация.

    в щите стоят 10 приборов завязаных в сеть по протоколу ModBus-RTU (rs485):
    ПЛК154 + МВА8 + 7 штук МДВВ + ИП320

    уже несколько суток тестирую систему, и проявляется неприятный момент.

    несколько блоков МДВВ самопроизвольно гаснут. (медленно затухают светодиоды).
    при отключении питания - светодиоды загораются, и плавно гаснут.
    сбойные блоки пробовал менять. не помогло.
    замечено что блок вырубается в момент установки выходов в 1 (срабатывания внутреннего реле)

    все блоки питаются через фильтр БСФ-Д3. питание стабильное-лабораторное.

    подскажите где копать?
    по всей вероятности, приборы необходимо доставить в сервисный центр для доработки.