Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    bigbax Ещё эту тему посмотрите.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17822
    Алексей Геннадьевич, там слишком высокие материи - подстанция, мне что попроще типа ЩАП, АВР, АВР с секционированием, АВР с ДЭС и секционированием. Иногда идут такие проекты. Проектировщик тупо втыкает "прогрммируемое реле ОВЕН", а программу и хотя бы название реле не пишет

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    bigbax если вам нужна схема АВР с секционным переключением, могу порыться,
    Если именно на контакторах, то найду программу. Ннада ?
    Конечно нада, АВР - это мой профиль в большей степени, чем остальное.

    p.s. для прибора ПР100-220.8ДФ.4Р всё равно как подключать N и L(ноль и фаза) на клеммы 1 и 2?
    подключил, посмотрел "Информацию"(скрин №1), вроде прибор правильно определился(продрайверовался) в системе и в программе OwenLogic.

    Павел делал программу(стр.435 этой темы) делал её для аналогичного реле. Интересно как в этом случае нужно ли снова с нуля(скрин №3) делать программу с подключённым реле?

    p.s. в принципе уже и перезаписал в OwenLogic программу Павла подключив реле к сети и компьютеру. При попытке залить программу в прибор получил сообщение о устаревшей прошивке прибора(скрин №4), обновил(скрины 5 и 6).
    В верхнем меню "Прибор">Записать в прибор (скрин №2).
    Программа залилась в прибор в 7 сек. Будем пробовать на работе, спасибо Павлу и всем кто принимает участие в обучении новичков форума!

    Боюсь накосячить с последовательностью действий в FBD c ПР110.
    На всякий случай вопрос - если "неправильно" залить в реле программу, то последующей правильной программой при заливке предыдущая удаляется без шаманства? (первый раз в первый класс )
    И ещё вопрос : для чего производят зануление N1(клемма 4) и N2(клемма 11)? у меня так в проекте начерчено и в паспорте. На момент прошивки и установки программы не подключал нулевой провод к этим клеммам
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось bigbax; 17.10.2014 в 20:18.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •