Просто интересно, обсудить режимы работы, как у других реализовано управление и т.д. Сам собрал управление для камеры дефростации мясокомбината, упёрся и за пару недель продрался через КДС. Учебники скудные, примеров мало, спецы зашуганые, сыплют в основном ссылками на единственные примеры ОВЕН. Я ж не студентик с "лабораторкой". С основами я разобрался, пока залип на МДВВ (не настроить на дискретный вход\выход, работают как поворотники =))), и с СП270 пока не всё понятно.
У меня на борту контроллер ПЛК-150.И-М (ПЛК-Мастер), МВА8, МДВВ, СП270 (Панель-Слейв). Визуализация CodeSysHMI по сети, на щите дублируются основные параметры на СП270. Т-камеры датчик (4-20ма), %-влажности (4-20ма) ДВТ-двухканальный, Т-поверхности и Т-сердцевины (Pt100-1,385). МВА8 установлен в камере, 485 кинут на ЩУ.