Продолжение темы.
Проблеммный контроллер уехал на объект. К реле , которое до этого не использовалось, была подключена светодиодная сигнальная лампа 220В.
Сколько было срабатываний реле, точно сказать не могу, но речь идет о сотнях, может быть одной- двух тысячах. Через три недели, посетив объект, увидел, что лампа перестала загораться, хотя индикатор на контроллере мигал. Лечение постукиванием по корпусу помогало ненадолго. Пока переключил лампу на следующее реле.
Вернувшись, взял новый контроллер, полученный в октябре, и запустил его с описанной выше программой. Одно из реле стало сбоить уже через сутки!
Заметил еще один эффект: если контроллер поставить на вертикальную рейку, работоспособность реле восстанавливается.
Кто еще сталкивался с отказом реле, отзовитесь.
Овеновцам вопрос на счет унификации, почему в МДВВ стоят ШРЕКИ а в контроллерах это г.. SONG CHUAN . Получается, что релейные выходы ПЛК-100 просто не пригодны для использования.