Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите как на базе ТРМ133М-04 сделать еще и режим рециркуляции? Что бы при определенной температуре наружного воздуха система переходила в режим когда:
    1) Вытяжной вентилятор и воздушный клапан выключены.
    2) Приточный воздушный клапан открыт на 20% к примеру
    3) Воздушный клапан рециркуляции открыт
    Какие устройства добавить или можно перепрошить систему (Комплект для перепрошивки ТРМ133М)?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите как на базе ТРМ133М-04 сделать еще и режим рециркуляции? Что бы при определенной температуре наружного воздуха система переходила в режим когда:
    1) Вытяжной вентилятор и воздушный клапан выключены.
    2) Приточный воздушный клапан открыт на 20% к примеру
    3) Воздушный клапан рециркуляции открыт
    Какие устройства добавить или можно перепрошить систему (Комплект для перепрошивки ТРМ133М)?
    сдается мне никак.
    очень жаль, а мы уже отошли от 133. невозможность конфигурировать входы-выходы - это раз. абсолютно не "юзерс френдли" (неудобный пользователю) интерфейс - это два. в довесок пристегивают МР-1, который сам по себе тоже денег стоит, да и места в шкафу жрет 9дин - это три.
    что мешает создать алгоритм без МР-1...
    приходится брать в 2 раза дороже аналог, но у него полностью конфигурируемые входа-выхода в избытке, да и некое подобие ВЕБ-браузера есть, конектится правда он с компом через АС-3)))
    Самым чудесным образом вспоминаю ТРМ-32 и -33 !!! удивительно простые и понятные приборы были! пришлось отказаться только по причине перехода на клапана с 0-10В. а потом и линейка сменилась.

    Для Вас же, вижу только одно, самое простое - ПЛК63 или 73. тем более калорифер у Вас электро, так что программа получится на порядок проще чем на воде.