Цитата Сообщение от avartemiy Посмотреть сообщение
С чем, если при задании "0" - частота = 0, задание только по RS-485 и больше ничего не подключено к ПЧВ.
Создается впечатление, что есть какое-то масштабирование, хотя я его и не задавал, проверю параметры...
И еще хотелось бы услышать техподдержку ОВЕН, если можно...
Цитата Сообщение от Viktor UMC Посмотреть сообщение
Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15, 3-16, 3-17 и 3-10[0] (источники задания), 16-01,16-02(текущее задание).
Задание по RS передается в диапазоне 0-16384 для диапазона 0-макс.задание (3-03/4-14). Состояние (50209) должно отображать аналогичное значение, поэтому практически не применяется (его аналог пар.16-05, но параметр переводит в %).
Спасибо, разобрался.
После установки параметра 3-17 в "0" все стало работать как надо.
Получается, что все источники задания суммируются и т.к. источники задания 1 (пар. 3-15) и 3 (пар. 3-17) у меня были = 11 (RS-485), то заданное значение с RS-485 складывалось 2 раза и получалось не то что надо...
Делаем вывод: для правильного задания частоты нужно отключать не используемые источники задания в параметрах 3-15 ... 3-17.
Всем спасибо за помощь!!!