Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЧ Овен и протокол Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avartemiy Посмотреть сообщение
    С чем, если при задании "0" - частота = 0, задание только по RS-485 и больше ничего не подключено к ПЧВ.
    Создается впечатление, что есть какое-то масштабирование, хотя я его и не задавал, проверю параметры...
    И еще хотелось бы услышать техподдержку ОВЕН, если можно...
    Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15, 3-16, 3-17 и 3-10[0] (источники задания), 16-01,16-02(текущее задание).
    Задание по RS передается в диапазоне 0-16384 для диапазона 0-макс.задание (3-03/4-14). Состояние (50209) должно отображать аналогичное значение, поэтому практически не применяется (его аналог пар.16-05, но параметр переводит в %).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avartemiy Посмотреть сообщение
    С чем, если при задании "0" - частота = 0, задание только по RS-485 и больше ничего не подключено к ПЧВ.
    Создается впечатление, что есть какое-то масштабирование, хотя я его и не задавал, проверю параметры...
    И еще хотелось бы услышать техподдержку ОВЕН, если можно...
    Цитата Сообщение от Viktor UMC Посмотреть сообщение
    Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15, 3-16, 3-17 и 3-10[0] (источники задания), 16-01,16-02(текущее задание).
    Задание по RS передается в диапазоне 0-16384 для диапазона 0-макс.задание (3-03/4-14). Состояние (50209) должно отображать аналогичное значение, поэтому практически не применяется (его аналог пар.16-05, но параметр переводит в %).
    Спасибо, разобрался.
    После установки параметра 3-17 в "0" все стало работать как надо.
    Получается, что все источники задания суммируются и т.к. источники задания 1 (пар. 3-15) и 3 (пар. 3-17) у меня были = 11 (RS-485), то заданное значение с RS-485 складывалось 2 раза и получалось не то что надо...
    Делаем вывод: для правильного задания частоты нужно отключать не используемые источники задания в параметрах 3-15 ... 3-17.
    Всем спасибо за помощь!!!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •