Есть два экрана - основной и с настройками
На основном присутствует запароленная кнопка перехода на экран настроек
Я хочу чтобы при выключении экрана панель переходила с экрана настроек на основной
а как организовать сдвиг для выравнивания? ведь в параметрах модуля всегда задается адрес регистра, т.е. сдвиг получается автоматически.
у меня в панели сп270 в любом элементе доступны только регистры PSB и psw. я так понимаю, что при указании первого указываем адрес регистра, а при указании второго адрес бита. если рекомендуется адрес регистра панели начинать с 255, то как быть с адресами битов? если так, то в параметрах кнопки надо указывать PSB и вычислять его? в плк же мы указываем адрес регистра?
Вы бы для начала так и сказали, что панель у Вас Slave, а ПЛК Master!!! Потому что в вопросе: -"есть битовый регистр. Как из панели подобраться к каждому из битов в регистре??? Даже в битовой кнопке есть только адрес регистра" это не совсем не очевидно.
Если панель у Вас Slave, а ПЛК Master, то забываем про выравнивание и на картинку в посте #573 не смотрим. А смотрим сюда
Для тог, что бы Вас поняли прикладывайте к своим вопросам картинки-скриншоты конфигурации ПЛК и элементов на экране панели. А то Вы там, а мы тут.
Для кнопок с битами PSB, в конфигурации ПЛК должно быть, например так
Захват-2.png
ЗЫ. Если панель у Вас Slave, а ПЛК Master, то из панели "подобраться к битам 8 bit input module" нельзя, т.к. панель подчиненное устройство. Это ПЛК будет "подбираться к битам панели"![]()
Последний раз редактировалось petera; 17.09.2014 в 22:31.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
так PSB 300 и psw 300 бдут находиться по разным адресам или по одному и тому же? как из плк подобраться к PSB 300? PSB - это битовый регистр?
а разве в панели нельзя создать 8 bit input register?
весь этот разговор к чему - если использовать 8 bit регистры для отображения состояния чего-либо, то глупо использовать только нулевой бит из восьми. остальные 7 просто пропадают((((
1. Адресные пространства регистров PSW(Word) и PSB(bit) не пересекаются, это физически отдельные области памяти панели.
2.PSB это отдельные биты, с точки зрения ПЛК это область 0х (ссылка 0х) 00001-09999 - Discrete Output Coils - однобитовый тип, доступен на чтение и на запись.
3. "а разве в панели нельзя создать 8 bit input register?" это глупость, в панели ничего не нужно создавать. С точки зрения ПЛК он обращается к непрерывному полю бит, с любого адреса в этом поле, и длина запроса может быть не 8 бит.
4. "если использовать 8 bit регистры для отображения состояния чего-либо, то глупо использовать только нулевой бит из восьми. остальные 7 просто пропадают". Что бы не пропадали используйте остальные 7, неужели у Вас в проекте будет только одна кнопка? Ведь этот модуль читает не один бит, а сразу восемь идущих подряд. Кроме того, чего их жалеть, если их в настройках панели по умолчанию аж 1024-255=769 штук, если мало, то можно увеличить. А вообще это издержки работы через модули в конфигурации ПЛК. Если хотите иметь доступ только к 1 или 2 или 3 или... бит, то пишите свой обмен с использованием библиотек Кодесиса.
ЗЫ. Для того, чтобы добраться к биту PSB300, нужно в ПЛК для 8 bit input register задать адрес регистра в диапазоне от 293 до 300. Если он будет 293, то PSB300 будет в седьмом бите 8 bit input register, а если адрес будет 300, то PSB300 будет в нулевом бите 8 bit input register. Для других значений адреса 8 bit input register положение PSB300 посчитаете сами. Я же вроде все понятно нарисовал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146103
Последний раз редактировалось petera; 18.09.2014 в 00:31.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Здравствуйте не получается подсоединить СП270 к МОДУС 5684-0 (Через модуль Модус 5672). Есть ли примеры реализации через комплект МОДУС+СП270? Заранее благодарен.
Так адресацию PSB тоже надо начинать с 256 адреса? А как в 8 bit input module записать? В параметрах модуля команды только на чтение.
А что ещё за параметры модуля
"адрес входов"
"адрес выходов"
"адрес диагностики"
Если я правильно понял, то регистр 8 bit input module с адресом 256 и регистр Register input module с адресом 256 не пересекутся?
А где они физически находятся? В конфигурации Universal Modbus device указан адрес сп270, значит при установлении связи с ней ПЛК разметит адресное пространство в панели?
И ещё вопрос.
Если панелька Slave, то где лучше хранить настройки? В PFW регистрах панельки или в ПЛК? Если, к примеру, панелька отвалится, то они не будут доступны?