Цитата Сообщение от levels Посмотреть сообщение
Добрый день.
Никогда раньше не сталкивался с подобными задачами, поэтому прошу у вас совета. Необходимо автоматизировать работу вентилятора и заслонки с приводом в шахте лифта. Вентилятор включается при температуре воздуха в шахте 35 градусов, отключается при достижении температуры 25 градусов. Заслонка открывается при включении вентилятора. Суммарная мощность привода заслонки и вентилятора - 400 Вт.
Как я понял, мне нужен измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1-Щ1-У-?. Какой лучше подобрать датчик измерения температуры и какой выбрать тип выходного устройства?
самый простой вариан - термостат.
а если трм - то ТРМ1-Д.У.Р (ТРМ1-Н.У.Р, ТРМ1-Щ11.У.Р, ТРМ1-Щ2.У.Р)
вентилятор и заслонка - 400Вт, неполных 2А, для выхода Р это нормально.
если привод заслонки двухпозиционный - то в параллель его к вентилятору, если трехпозиционный - то ногу открытия к вентилятору, ногу закрытия к NC контакту ТРМа.
если аналоговый привод - то сложнее но тоже более чем реально.

не так давно реализовал подобное на фарфоровом заводе, но там и привод аналоговый 0-10В, и температуры за 100.

да, датчик температуры - да любой отсюда: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...harakteristiki
это уж что по деньгам и что в наличии.