Вечер добрый всем! На днях, как появилось время, разобрался с ПЛК110. А ведь правда проблема с аккумулятором возникла! Видимо была нехватка тока для перезаписи данных в момент отключения. Сбило с толку то, что дата была на месте и часы не сбивались. Запаял свежий аккум и все стало сохраняться. Надо признаться конечно, что контроллер не один год лежал в загашнике.Тока почему батарея сразу не проявила себя? Насчет зависания - прописал модуль button, по рекомендациям выше, почти месяц уже - полет нормальный! Дальше посмотрим, всеравно придется еще софтину дорабатывать и наращивать функционал системы управления. Спасибо всем, кто откликнулся!!!




Тока почему батарея сразу не проявила себя? Насчет зависания - прописал модуль button, по рекомендациям выше, почти месяц уже - полет нормальный! Дальше посмотрим, всеравно придется еще софтину дорабатывать и наращивать функционал системы управления. Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Ответить с цитированием