а что мешает?
ставь таргеты
пиши програму и -
online - simulation mode галку заюзать.
Подеержка ПЛК ОВЕН кодесисом производится через установку и подключение таргет-файлов. Подробнее это описано в руководстве по эксплуатации ПЛК.
http://www.owen.ru/documents/79730224
Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 13:35.
Можно ли объединить в единую систему ИП320, ТРМ138, ТРМ201, ПЛК100 в единую систему?
Можно ли это запрограммировать ПЛК при помощи CoDeSys, чтобы система могла работать автономно, без компьютера?
Последний раз редактировалось Max UA; 07.11.2008 в 00:55.
Да возможно, см. примеры
Какие есть лицензионные ограничения? Есть ли ограничения на HMI?
Помогите начинающему разобраться сциклами в ST. Суть проблемы и
проект в приложении.
А можно сразу описать задачу, а то трудно говорить о камнях, не видя дна. Что конкретно и как вы хотите использовать из кодесиса и оборудования ОВЕН?
Можно подключить ТРМ-ы к ПЛК по одному интерфейсу (протокол ОВЕН), а панель нужно вешать на другой, т.к. в ней поддержан только модбас.
Контроллер будет работать к с ПК, так и без него.
При использовании визуализации в рамках кодесис ограничений нет. Если же вы планируете запускать созданную в рамках вашего проекта визуализацию через компонент codesys HMI, то без покупки лицензии на HMI Она проработает 30 минут, затем придется запускать заново. Продажу лицензией осуществляет компания Пролог (www.codesys.ru).
Сама система программирования Codesys для контроллеров ОВЕН бесплатна. Также бесплатны библиотеки, например библиотека UNM и Pid-regulators.