Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Контроллер управления постоянством нагрузки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Большое спасибо ответивших, пошел изучать матчасть.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abnatop Посмотреть сообщение
    Большое спасибо ответивших, пошел изучать матчасть.
    нарисуйте схему как сейчас сделано
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    нарисуйте схему как сейчас сделано
    Мне стыдно. Ну в общем - обычный эл.щиток, шесть автоматов на 16А, сверху - фаза, снизу к каждому автомату - ТЭН на 500Вт.
    По звуку оборотов генератора и амперметру зарядного устройства блока АКБ - определяем сколько ТЭНов подключить в виде доп.нагрузки.

    ТЭНы в масле, греют тепловой аккумулятор.

Похожие темы

  1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  2. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
  4. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •