Коллеги! Можно ли подключать к модулю дискретного ввода МВ110-32ДН охранный инфракрасный извещатель?
Питается от шлейфа подключения, напряжение питания 8-30В. Описание датчика см. в приложении.
Смотрю характеристики МВ110-32ДН:
Напряжение встроенного источника питания активных датчиков, 24В
Максимальный входной ток дискретного входа, не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27В)
Ток «логической единицы», не менее 4,5 мА
Ток «логического нуля», не более 1,5 мА
Минимальная длительность импульса воспринимаемого дискретным входом, 0.5 мс
А теперь для этого датчика:
Максимальный ток потребления в режиме «Норма», не более 70 мкА
Максимальный ток потребления в режиме «Включение», не более 250 мкА
Ток ограничения выходного каскада в режиме «Тревога» 10±2 мА
Длительность тревожного извещения 2,5±0,3 с
Т.о. "Тревога" датчика по идее должна давать логическую единицу на входе модуля ОВЕН, но смущает ограничение ввода модуля в 8,5 мА! Превышение небольшое (да и будет ли оно вообще при 24В?!), но не выгорят ли со временем входы модуля?
ПС: просьба не предлагать использовать для этой цели родные охранные контроллеры. Инфракрасные датчики - это всего лишь верхушка айсберга, у меня на ОВЕН большие планы =)