Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ПР114 в связке со СМИ1 позволяет менять настройки/выдержки не меняя программы.
    я понимаю что в теории можно много чего придумать и подключить, но на практике финансовый вопрос не на последнем месте, проще реле найти с нужным функционалом

    вчера все-таки нашел способ сделать активным выход при включении реле (параметр lnp=6), но натолкнулся на другую проблему. Температура поднимается до заданной контакт регулятора размыкается, блокировка таймера отключается, начинается отчет времени, вроде все хорошо, все как надо...
    Но только температура упала ниже необходимой, регулятор замыкает контакты, соответственно на вход реле времени приходит сигнал и отчет времени останавливается, до следующего размыкания контактов...
    Может есть какая-нибудь релюшка которая от момента ее включения позволяет только один раз сомкнуть/разомкнуть контакты на выходе, независимо сколько раз менялся сигнал на входе? Решения за 2-3 т.р не вариант


    Цитата Сообщение от Братковский Павел Юрьеви Посмотреть сообщение
    САМ Я НЕ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРАБОТАТЬ С УТ-24 НО СУДЯ ПО ОПИСАНИЮ ВАШУ ЗАДАЧУ ВПОЛНЕ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ

    ВЫ В ТРМЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ОБА ВЫХОДНЫХ КОНТАКТА ?
    ну я при выборе тоже понадеялся на описание, а вот как все вышло...
    в регуляторе используется только один контакт (хотя первоначально планировалось использовать 2, но обстоятельства поменялись)
    Последний раз редактировалось Buzz_k; 22.08.2014 в 09:51.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buzz_k Посмотреть сообщение
    я понимаю что в теории можно много чего придумать и подключить, но на практике финансовый вопрос не на последнем месте, проще реле найти с нужным функционалом
    Ищите и обрящете.
    По деньгам СМИ1+ПР114 = ПЛК73


    вчера все-таки нашел способ сделать активным выход при включении реле (параметр lnp=6), но натолкнулся на другую проблему. Температура поднимается до заданной контакт регулятора размыкается, блокировка таймера отключается, начинается отчет времени, вроде все хорошо, все как надо...
    Но только температура упала ниже необходимой, регулятор замыкает контакты, соответственно на вход реле времени приходит сигнал и отчет времени останавливается, до следующего размыкания контактов...
    Может есть какая-нибудь релюшка которая от момента ее включения позволяет только один раз сомкнуть/разомкнуть контакты на выходе, независимо сколько раз менялся сигнал на входе? Решения за 2-3 т.р не вариант
    А второй канал на U образную характеристику переключить, и брать с него?
    Как пример первый канал 200С, дельта4С
    Второй канал 200с дельта 10С. U

Похожие темы

  1. оборудование для управления печью полимеризации.
    от stalkon в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:24
  2. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:48
  3. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  4. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  5. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 00:33