Для регулирования уровня в колонке вакуумного деаэратора сделали два боковых отвода, из верхней и нижней частей. Через шар. краны подсоединили выносную колонку с установленным внутри датчиком ПДУ-И.2000. Сигнал от датчика поступает к ТРМ212, который управляет клапаном КЗР-80, на выходе из деаэратора. Работает исправно полгода, точность регулирования ±1см. Ранее стоял дифманометр. При не плотности в резьбовых соединениях, вакуум высасывал воду из минусовой полости импульсной линии, уравнительного сосуда и самого дифманометра.