Тема: RS-232 -----RS-485-----RS232

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Похоже что у них протокол полудуплекс.
    т.е. связь будет только если 232---422---232
    т.е. одной оставшнйся пары не хватит.
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Так вот я даже просто закорачивал на блоке Минитерм входа Rx-Tx. Сигнал в компьютер не возвращается..
    Как он может вернуться, если прослойка из RS485?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Похоже что у них протокол полудуплекс.
    т.е. связь будет только если 232---422---232
    т.е. одной оставшнйся пары не хватит.
    Да! Похоже Вы правы! С такой ситуацией я ещё не сталкивался. Будем пробовать по 422 иитерфейсу. Отключу панель оператора и появится ещё одна пара. По одной приём, по другой передача. А сколько приборов можно посадить на одну линию RS-422? Спасибо!

  3. #3
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Будем пробовать по 422 иитерфейсу
    Автор, RS485 тоже бывает 4х проводный.

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Как он может вернуться, если прослойка из RS485?
    Кстати да, вариант.
    Автор, нужно попробовать добавить в приборе задержку ответа (если есть), может быть АС3 не успевает переключить направление передачи.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Кстати да, вариант.
    Автор, нужно попробовать добавить в приборе задержку ответа (если есть), может быть АС3 не успевает переключить направление передачи.
    В сетевых настройках прибора Минитерм 400.25.79, кроме сетевого адреса ничего нет....

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Автор, RS485 тоже бывает 4х проводный. .
    Где почитать можно описание? Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 01.08.2014 в 13:58.

Похожие темы

  1. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  2. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
  4. Rs-485 и Rs-232
    от Лёха в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •