Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
Погрешность вычисления уровня по разности показаний датчиков давления при использовании дешёвых датчиков получается 2 - 8 их заявленных классов точности, то есть в Вашем случае до 80 см. Если датчики недешёвые - дешевле взять дешёвый дифманометр (Прома, Зонд) и работать сразу с сигналом разности давлений. Ещё дешевле - САУ с контрольными электродами, если технология позволяет.
1й датчик на вакуум - CER-1 P01-G-X106-4-A
2й датчик на уровень жидкости 8000-SAN-E-W-V-G0-G26 (-1 ...+0,2 bar).
ПДУ-И не подойдет, т.к. имеется большая вероятность загрязнения штока.