    ну раз я отчетливо помнб про 519 ошибку, значит проверял. А исходник есть или нет, не знаю, этот файл ПОУ из какой то версии, явно не самой последней, потому что помню что пытался контролировать ошибки

  2. #2

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101265
    Насколько я понял это библиотека - Client_ModbusTCP.
    До клиентской части я не дошел, пока МУЧАЮСЬ с серверной!

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    значит, всё таки в 12 было, вот еще бибка из 2.3, от самой S3, там расписан порядок запуска и сервера и клиента поддерживаемых контроллеров, в трешке нужно только с входными аргументами разобраться

    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post85927

  4. #4

    По умолчанию

    На 2.3 по разным примерам с форума я делал обмен между ПЛК, но не используя SysSockAccept, просто принимал и передавал по сокету открытому SysSockCreate и все там работало.
    Короче я в шоке!

  5. #5

    По умолчанию

    Делаю все как в примере
    https://www.youtube.com/watch?v=ThVLXygHnnU
    на ПК сервер в связке с клиентом ПЛК100 работает, а на ПЛК304, ПЛК308 сервер в связке с тем-же клиентом ПЛК100 - виснет!

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    примеры на форуме конечно имеются, но я то говорю про разработку производителя КДС
    Например проект на видео http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post144478 я делал по примеру во вложении
    Вложения Вложения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    примеры на форуме конечно имеются, но я то говорю про разработку производителя КДС
    Например проект на видео http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post144478 я делал по примеру во вложении
    Это к чему?
    Короче - считаю СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР сырым, так как многий коммуникационный функционал легче, а иногда просто возможно, реализовать на стареньком ПЛК100.
    А на 3хх както даже документации маловато!
    В общем жду МОДЕРАТОРА, если не дождусь положу ПЛК304 на полочку пусть напоминает о бессмысленно потраченом времени и средствах!

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Короче - считаю СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР сырым, так как многий коммуникационный функционал легче, а иногда просто возможно, реализовать на стареньком ПЛК100.
    А на 3хх както даже документации маловато!
    В общем жду МОДЕРАТОРА, если не дождусь положу ПЛК304 на полочку пусть напоминает о бессмысленно потраченом времени и средствах!
    По поводу ошибок сокета, мне надо было в последнюю очередь спрашивать, если на win-е работает, а в реальном плк зависает, встает вопрос о времени мин.цикла, для 304 оно должно быть несколько больше аж двадцати миллисекунд, у Вас как? Попробуйте постепенно увеличивать, может зависания и пропадут

  9. #9

    По умолчанию

    Пробовал разное время вплоть аж до 1сек.
    При ооочень больших значениях скана ПЛК вешается не всегда, и как-то странно приходят данные от клиента, не попадают в нужные индексы массива буфера приема!
    Пробовал создать отдельное POU с вызовом из другого таска, так вот это POU работает в своем цикле не зависимо, от того что там происходит с POU сервера, т.е. я так понял подвисает не весь плк а только задача с сервером!

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Да ни к чему, это проект от компании S3, больше ни чего

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК304(ПЛК308) + 2х МУ110-8И
    от SergSB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 09:53
  2. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 23:05
  3. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •