    По умолчанию

    Если стиральная машина старая, с механическим командоаппаратом, то всё относительно просто.
    Если начинка электронная, то немного сложнее.

    1. Замок электромеханический с биметаллической пластиной. Для закрытия замка на него подается напряжение. Есть контакт для сигнализации закрытия замка.
    4. Как будете управлять ТЭНом? ТТР?
    5. В старых машинах стоял 1 аналоговый регулятор (с крутилкой и дискретным выходом) и несколько дискретных (60С, 90С) - можно обойтись без аналогового датчика.
    7. Вам нужно разобраться с управлением двигателем:
    есть блок управления, на него приходят дискретные сигналы от контроллера на определенную программу вращения (стирка, отжим, итд), могут понадобиться несколько выходов ПР.

    В общем, для начала разберитесь со всеми входами-выходами и схемой подключения, потом уже подберите ПР.

    Тема интересная, сам хотел заняться, да пока собирался, старую машину выкинули.
    Последний раз редактировалось and909; 21.07.2014 в 15:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Если стиральная машина старая, с механическим командоаппаратом, то всё относительно просто.
    Если начинка электронная, то немного сложнее.

    1. Замок электромеханический с биметаллической пластиной. Для закрытия замка на него подается напряжение. Есть контакт для сигнализации закрытия замка.
    4. Как будете управлять ТЭНом? ТТР?
    5. В старых машинах стоял 1 аналоговый регулятор (с крутилкой и дискретным выходом) и несколько дискретных (60С, 90С) - можно обойтись без аналогового датчика.
    7. Вам нужно разобраться с управлением двигателем:
    есть блок управления, на него приходят дискретные сигналы от контроллера на определенную программу вращения (стирка, отжим, итд), могут понадобиться несколько выходов ПР.

    В общем, для начала разберитесь со всеми входами-выходами и схемой подключения, потом уже подберите ПР.

    Тема интересная, сам хотел заняться, да пока собирался, старую машину выкинули.
    Вот схему нашёл машинкиatt-46e5adcac6797_500.jpg

  3. #3
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон. Посмотреть сообщение
    Вот схему нашёл машинки
    Ну вот! Теперь нарисуйте схему подключения всего этого добра к ПР. Не забудьте про токи - там, где выходы ПР не потянут, нужно ставить промежуточные звенья.

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •