Ну не виноват я что в документе либо куда то делось, либо еще какой то казус, тогда добавляете в мастер Universal Modbus Device, в нем открываете вкладку Параметры модуля и ищите пункт work mode и анализируем аргументы в списке, ну и соответственно догадываемся что здесь можно использовать для записи по условию
PS Ищите в документе либо поиском ключевые слова work modeлибо сразу отправляйтесь в описалово протокола DCON 78-79 стр.
Последний раз редактировалось capzap; 10.07.2014 в 22:05.
Очередная проблема (( . У меня уже есть один Universal Modbus Device. Второй (для записи двух регистров в тот же MODBUS слэйв) почему то не работает. Отключаю первый, начинает работать второй.. видимо нельзя создать два Universal Modbus Device к одному и тому же устройству..
Все получилось! через выходные регистры с поддержкой Command. Управление выводом оказывается можно организовать не только целым устройством Universal Modbus Device, но и отдельными регистрами.