IP адрес ПЛК160 по умолчанию (как в принципе и наверное другой ПЛК...) 10.0.6.10, маска 250.250.0.0
Соответственно настраиваем на компе сетевое соединение: IP адрес 10.0.6.(ну и пусть скажем 11), маску оставляем прежнюю.
Далее (на всякий случай) перегрузить комп и ПЛК.
Потом можно проверить связь железа с компом командой: ping 10.0.6.10 -t
Эту команду вызываем в командной строке винды.
Нажимаем кнопку "Пуск" в винде, далее "Выполлнить", пишем "cmd".
Откроется черное окно команды "cmd" с запросом действия...
Вот там то и пишем строчку ping 10.0.6.10 -t
При правильной настройке должны проходить пинги (пакеты данных)...
Типа столько байт передано, столко то получено, ошибок ноль...
Потом в кодесис в пункте меню "Онлайн", есть такой подпункт как "параметры соединения (или связи) не помню".
Там нужно настроить тип соединения...
В документации на железку все расписано (выше товарищи писали).
Если все правильно сделали, то связь будет с ПЛК.
А чтобы записать проект в ПЗУ контроллера, нужно в пункте меню "Онлайн" выбрать действие "Подключиться", Кодесис скажет что в контроллере нет программы и надо ее загрузить (в ОЗУ), жмем кнопку "Отмена", а потом в том же пункте "Онлайн", "Создание загрузочного проекта". Кодесис запишет ваш проект в память (ПЗУ) ПЛК.