Для функционирования схемы ТРМ 200 - СМИ1 - МУ 110-8Р - СМИ2 необходимо:
1. Подключить датчики к трм200 и сигналы на вх. СМИ1
2. Настроить ТРМ 200, Установить протокол Modbus - RTU. Указать адрес для ТРМ200 (в примере адрес 1 )
3. Настроить СМИ2 на протокол ModBus - RTU. Указать адресс для СМИ2 ( в примере адрес 22)
4. Посмотреть параметры МУ110 -8Р. При заводских адрес - 16. (в примере 16) при необходимости можно сменить.
5. Соединить приборы по RS 485 по последовательному принципу.
6. Подключить СМИ1 к ПК с помощью конфигуратора и установить ему следующие задачи.
а)Передача значений с вх. СМИ1 на модуль вывода МУ110-224-8Р
б) . Показания с 2го канала ТРМ200 на экране 1м верхнем экране СМИ1
в) Показания с ТРМ 200 на СМИ2![]()
P.S. Все сетевые параметры должны совпадать ( протокол, скорость, четность, кол-во бит)
Для внесения изменения необходимо обратить внимание на номера регистров и систему исчисления( в РЭ указана hex, в конфигураторе указывается dec. можно перевести с помощью программного калькулятора)