Это ты о мифическом преимуществе питания 2.5 В дабы избежать разогрева резисторов?
У меня вопрос к комьюнити конкретный.
Это ты о мифическом преимуществе питания 2.5 В дабы избежать разогрева резисторов?
У меня вопрос к комьюнити конкретный.
Звонил в тех. поддержку компании ОВЕН, ответили - если у тензодатчика номинальное питание 10 В, то подключать его к модулю МВ110-224.хТД не следует.
Последний раз редактировалось Зоя; 02.07.2014 в 15:34.
Это еще надо посмотреть, кто конкретно ответил. В техподдержке тоже всякие "спецы" есть. Истинные специалисты это те, которые разрабатывали модуль и писали РЭ, на которое (РЭ) и надо опираться.
Последний раз редактировалось Зоя; 02.07.2014 в 15:35.
Это не правильная информация, прошу уточнить с кем из тех. поддержки Вы говорили.
МВ110-224.ТД будет работать с тензодатчиком, у которого номинальное питание 10 В. Потери точности не будет. В тех.поддержке есть тензодатчики с питанием на 12 В, мы проверяли работу этого модуля с ними.
Прошу участников форума вести себя корректно друг с другом (без оскорблений).
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru