ПЛК308, на COM1 подключены по RS-485 три модуля МВ110-32ДН, 16ДН, 16К.

Создаю проект в CoDeSys 3.5 SP3.

Версия Target-файла owen_plc30x.devdesc.xml (07.09.2010) - 3.4.0.10
Файл ModBus.compiled-library (03.08.10)

Добавляю устройство Modbus_COM - версия 3.4.0.0 - при компиляции ошибок нет.

Далее, в Modbus_COM добавляю Modbus_Master_COM_Port - версия 3.5.3.0 - при компиляции 501 ошибка.

Нужен Modbus_Master_COM_Port версии не выше Target-файла - где его взять?

Он устанавливается вместе с библиотекой ModBus 3.1.1(OWEN) из файла
ModBus.compiled-library который идет на диске с ПЛК308.

Ошибки конфигуратора.jpg
чтобы увидеть предыдущие установленные версии устройств зайдите в инструменты - опции. выберите как на рисунке проф.bmp

далее , при добавлении/обновлении устройства утановите галочку отображать все версии устройств