СПК105 прошивка 3.934, первые результаты:

1. При работе в паре с MC52i начальная загрузка выглядит так:
- Панель запрашивает Hit any key to stop autoboot:,
- Модем при подаче питания выдает ^SYSSTART,
на любой скорости модема эта последовательность панелью воспринимается как any key, в результате получаем stop autoboot.
Зачем конечному пользователю этот лог загрузки, и почему эта особенность не задокументирована?
В данном случае решение проблемы найдено хитрой настройкой пользовательских параметров модема, но такое возможно будет не всегда.
Разработчикам надо подумать над возможностью отключения лога.
2. После загрузки служебная информация в порт больше не идет.
3. При работе библиотеки SysCom23 часть символов теряется также, как и на старой прошивке. С библиотекой CAA Serial COM потерь не замечено.
О простой конвертации проектов из 2.3 в 3.5 можно забыть.

На очереди проверка Modbus.