Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Непонятно о какой проблеме Вы высказываетесь,
Есть мнение что стабильность соединения по USB очень сильно зависит от чипсета компа, чипа на котором реализован USB-интерфейс и версии ОС.

юсб предназначено только для кратковременных подключений,например заливка проекта, постоянно контролировать онлайн параметры неполучится.
Фундаментальные ограничения кодесиса? Аппаратные недостатки самого соединения? (ПЛК других производителей тоже "отваливаются"?) или всё-таки "кривой" драйвер?
Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
Я там ещё и писал...
Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
ПЛК 100 тоже этим грешит, так что совет не обращать внимания в данном плане на продукцию ОВЕН нормальный... для них это норма.
С одиночным ПЛК-строго пофигу. ethernet есть в каждом компе...
А как быть с проектом у которого есть связь с верхним уровнем/другим ПЛК по ethernet? И другие порты (RS232debug)заняты? И нужно посмотреть динамику во время работы?