Показано с 1 по 10 из 392

Тема: Тестирование новых прошивок

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    А питание у Вас трехразовое - понедельник, среда , пятница?
    Андрей, я к сожалению не всегда могу сидеть 24 часа на форуме. Был занят некоторыми делами.
    К сожалению прошивку пока не выложу. Сам обнаружил один косяк в новой прошивке для СПК105. В загрузочном меню пропал пункт, который отвечает за переключение режимов USB порта в СПК105.
    Завтра его поправим, и дам Вам прошивку. Пока прошу набраться терпения.

    P.S. Вы постучались ко мне в скайп, но сверхактивно в нем молчите. Это самое быстрое средство общения со мной. Оч Рекомендую.

  2. #2

    По умолчанию

    НУ ДЕРЖИТЕСЬ!!!!
    Короче не работает связь на СПК107 - НИФИГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

    Все та же "связка" модулей что описывал выше.
    Опрос сделан через конфигурацию.

    СПК и один из модулей МДВВ находятся в небольшом шкафчике, пульта оператора.
    Второй модуль МДВВ и модуль МВ110-8АС находятся в щите управления вместе с силовой коммутационной аппаратурой.

    Состав преступления такой:
    - нажимая на физические кнопки подключенные ко входам модуля МДВВ, находящегося на пульте оператора, должны сработать выходы модуля МДВВ находящегося в щите управления и включить пускатели.

    Производя проверку монтажа, было выявлено, что произвольно без закономерности, при срабатывании или отпускании пускателей, в сети начинаются какие -то непонятки.

    Сразу скажу что, оборудование еще не смонтировано на объекте, модули максимально разнесены от пускателей, нагрузка еще не подключена, выходы развязаны через промежуточные реле, RC цепочек на пускателях пока нет.

    ModBusSlave.byModbusError возвращает ошибки, то ответ неправильного слейва, то некорректная контрольная сумма - хаотично по всем модулям.
    Подключился снифером:
    - при нормальной работе сети последовательность запросов состветствует сконфигурированной, а именно:
    1) Чтение регистра входов первого модуля МДВВ.
    2) Запись регистра выходов первого модуля МДВВ.
    3) Чтение регистра входов второго модуля МДВВ.
    4) Запись регистра выходов втрого модуля МДВВ.
    5) Чтение массива регистров модуля МВ110-8АС (измеренные значения, время измерения, коды ошибок измерения).

    - при непонятной работе СПК спрашивает, то по 3 раза подряд модуль МВ110-8АС, то как то там еще модули МДВВ, короче хаос!!!

    После отключения проводов с последнего модуля МДВВ и подключения обратно все нормализуется!

    Думал снять лог обмена в обоих ситуациях и выложить сюда, а потом модумал, а зачем, разве кому то это интересно?

    В общем в попытках побороть данное явление пошагово опустил скорость обмена в сети со 11520 до 1920!
    На 19200 пока уложить сеть не удалось, день закончился!

    Идем дальше!!!

    Ну думаю ладно, наигрался вдоволь, предупреждали же, буду делать опрос из пользовательской программы.
    Нашел библиотеку ModulsOwen.Lib, 3.4.0.8 (OWEN).
    Набросал прогу опроса, как в примере, но для модуля МВ110-8АС, так как оборудование уехало на монтаж, а у меня есть только модуль МВ110-8АС.

    Запустил, вроде работает хоть и чуть медленнее чем из конфигурации, уже успел обрадоваться!!!!
    И СНОВА ЛАЖА!!!!
    При сконфигурированных трех первых входах МВ110-8АС на измерение 4-20мА, остальные отключены, и неподключенном ни одном датчике.

    ФБ "MV110_8AS_input" выдает на выходы (inpExcSCode1, inpExcSCode2, inpExcSCode1) код ошибки, расшифровано "обрыв датчика", все казалось бы класс, так как датчики действительно не подключены.
    Но почему то "inpExcSCode1" с частой периодичностью равен "0" - то есть измерение успешно, но датчик то никто не подключал.
    Переключаю на COM1, там попрежнему опрос через конфигурацию, принимаю постоянную ошибку обрыва датчика!

    Ну и чтоб совсем жизнь райской не казалась, ФБ "MV110_8AS_input", выдает постоянно изменяющееся время измерения канала 2 - inpT2, почему то отличающееся от остальных 7 каналов, но по факту у всех 8 каналов оно одинаковое.



    Нашел библиотеку ModulsOwen.Lib, 3.4.0.7 (OWEN).
    Переподключил в проект проблема осталась.

    Попробую теперь просто библиотеку ModBus, надеюсь до написанию полность ФБ по работе ModBus с расчетом контрольных сумм и т.д. не дойдет!
    Последний раз редактировалось Леонид; 04.06.2014 в 17:44.

Похожие темы

  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110