Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 353

Тема: SCADA-система Simple-Scada

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Имеется ключ USB на 200 тэгов.
    Неожиданно появилось ограничение в 100, работало с 124 тэгами, добавил пару переменных и получил интересную ошибку - пропали значения двух других переменных. При попытке восстановить работоспособность получил ошибку сервера скады.
    Пришлось решать радикально - удалил ВСЕ тэги и по новой стал подключать. Как только тэгов стало 101 сервер выдал ошибку. Чтобы понять в чем проблема удалил заведомо рабочие тэги и вставил другие, все работает до момента достижения 100 тэгов. 101 тэг - ошибка сервера скады. Переменные получаю с СПК110 через OPC, все работало, UaExpert все переменные видит. В чем затык? Драйвер USB ключа переустанавливал Win10 ключ видит, сервер видит ограничение до 200 тэгов, но на 100 его штырит и все.......
    2.3.5.3 - Standart Edition использую.
    Последний раз редактировалось LStrong; 24.06.2024 в 12:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Вот такое. Указанные переменные работают при 100 тэгах.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Неожиданно появилось ограничение в 100, работало с 124 тэгами, добавил пару переменных и получил интересную ошибку - пропали значения двух других переменных. При попытке восстановить работоспособность получил ошибку сервера скады.
    Это никак не связано c ограничением тегов лицензии. Ошибку, которую Вы видите в логах, возвращает UA-сервер. Вероятнее всего, на UA-сервере имеется ограничение по количеству тегов на подписку = 100. В этом случае можно в настройках UA-сервера ПЛК увеличить количество тегов на подписку, либо в настройках UA-сервера в Simple-Scada задать опцию "Максимум тегов на подписку" = 100, сохранить проект и перезапустить его на сервере.

    Если это не поможет, то напишите на support@simple-scada.com и укажите в письме название Вашей организации или организации, через которую приобреталась лицензия.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо огромное!
    Помогло "Максимум тэгов на подписку"=100. Эта эпопея началась с момента обновления прошивки СПК110 на новомодную, с прошивкой 1.3 проблем с OPC UA не было никаких. Один раз помогло ограничение максимального количества тэгов на запись до 50, но потом и это перестало работать. Сейчас ошибок нет, данные идут, графики строятся.
    Хочу новую версию, но начальство не понимает зачем..........

    Все работает. 105 тэгов пока.
    Таймаут 20000
    Макс. тэгов на подписку 100
    Макс тэгов на запись 0
    Чтение после записи выкл.

    Ждем ответа от ТП "ОВЕН".
    Последний раз редактировалось LStrong; 24.06.2024 в 13:32.

  5. #5

    По умолчанию

    Подождал, пишу сам.
    В новой прошивке 2.4 ограничение на подписку есть и оно равно 100.
    Скада система в идеале должна сама делать запрос и получив ответ назначать разрешенное количество тэгов в подписке. MasterSCADA так может.

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема с opc ua? Просто в рапид скаде тоже что то такое было в связке с плк210, пришлось просто сделать несколько подписок вместо одной, и всё заработало.

  7. #7

    По умолчанию Обновление до версии 2.6.13.0

    Крупное обновление системы отчетов (добавлено множество улучшений и исправлений в редактор отчетов) и другое. Полный список ниже.

    Изменения:
    • система отчетов обновлена с версии 2023.1.6 до 2024.2.6;
    • при использовании защищенного соединения по умолчанию используется TLS 1.3;
    • telegram / mail: если не задан прокси-сервер, то по-умолчанию используется безопасное соединение с TLS 1.3. При использовании прокси-сервера используется TLS 1.2 с современными шифрами;
    • добавлена подстановка #var_units (единица измерения переменной) в шаблонах;
    • архивация v2: на десктоп клиентах при клике по тексту сообщения (в меню сообщений) выдаётся окно с подробной информацией (на сенсорном экране нужно два раза кликнуть строку сообщения);
    • в журнале сервера теперь отображается причина по которой клиент был отключен (отключен по времени бездействия / не успел авторизоваться / отключен администратором и т.д.);
    • в операциях выравнивания учитывается угол наклона объекта;
    • размер иконки плохого качества автоматически увеличивается в зависимости от размера объекта;
    • если клиент подключен/отключен для чтения списка проектов, то это будет указано в журнале сервера;
    • web: исправлено отображение строки раскрывающегося списка после очистки списка с последующим добавлением новых строк;
    • web-клиент отключается от сервера без попыток переподключения, если не был введён пароль на подключение к серверу;
    • улучшена система пинга между клиентами и сервером для контроля связи;
    • скрипты: популярные имена методов добавлены в список запрещённых имён для объектов и переменных;
    • в лог записывается дополнительная информация при возникновении проблем в работе сервера скады или подтормаживании ПК;
    • поддерживается вставка (из буфера обмена) имён переменных в поля границ переменных;
    • OPC-UA: исправлена ошибка при подключении к UA-серверам с одинаковыми NamespaceUri. Теперь подключение выполняется и в журнал сервера выдаётся ошибка;
    • исправлены редкие произвольные отключения десктоп-клиентов когда используется TLS;
    • исправлено увеличение шрифта на панели сообщений при разрешении проекта более 2000 px по высоте;
    • исправлен редкий вылет редактора когда открыта палитра и выполнен переход в другие меню через горячие клавиши, а затем назад в основное меню;
    • исправлено обновление списка OPC-серверов при нажатии R во время ввода текста;
    • исправлено дублирование переменных при импорте из файла (если переменная была переименована после открытия проекта);
    • исправлена работа контроля качества внешних тегов с OPC-DA серверов, когда клиент запущен в режиме отладки (без эмуляции);
    • исправлена эмуляция для переменных с диапазоном шкалы 0..1;
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть система в которой: Simple-SCADA - Owen OPC server - AC4 - МВ110-224.1ТД - КСК10.0(3шт) - СМИ2 - ПР200 (2шт). Всего 11 тегов. Проблема в очень медленной передаче данных. Кладешь груз на весы, а в скаде значение меняется примерно через 30с.
    Подскажите, какие параметры посмотреть, поменять.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть система в которой: Simple-SCADA - Owen OPC server - AC4 - МВ110-224.1ТД - КСК10.0(3шт) - СМИ2 - ПР200 (2шт). Всего 11 тегов. Проблема в очень медленной передаче данных. Кладешь груз на весы, а в скаде значение меняется примерно через 30с.
    Подскажите, какие параметры посмотреть, поменять.
    Кто кого опрашивает в вашей системе?

  10. #10

    По умолчанию

    AC4 опрашивает всех. И передает данные в СМИ2

Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •