На последнем проекте такое наблюдал на ПЛК150 в одном шкафу с ПЧВ, плюс перегрев ПЛК видимо из за импульсов по питанию. ПЧВ - голый , ни дросселей, ни фильтров дополнительно. Проблема решена при помощи БСФ. Шкафчик уехал на объект. Рекомендовал заказчику подключать датчики экранированным проводом вдали от сетей 220/380.