1. В программе приравнять выходную переменную для панели входной переменной от модуля
REALIN1:=REALIN;
Захват-3.png
2. Для того, что бы было правильное отображение значения на дисплее панели нужно в настройках Universal Modbus device в мастере для панели поменять порядок передачи Word
Захват-1.png
Ну и задать кол.цифр после запятой в настройках циф.дисплея
Захват-2.png