Цитата Сообщение от Сергей Ерёмин Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У нас на предприятии существует 4 тепло пункта.И перед нами была поставлена задача о создании диспечерского пункта с удаленным доступом управления.
Мы предполагаем в каждом теплопункте установить:
1. Панель (типа Овен ИП 320).
2. Модуль МВ 110.8А
3. Модуль МК 110-220 8Д.4Р
4. интерфейс связи ?
Хороший вариант. Для связи с диспетчерским пунктом можно использовать GSM-модем, например такой - http://www.owen.ru/catalog/19726803
Цитата Сообщение от Сергей Ерёмин Посмотреть сообщение
В диспечерском пункте есть два варианта:
1. Персональный компьютер.
2. Контролер Овен ?
Панель перфоратора ?
С компьютером поудобнее будет- ставите на него SCADA-систему, настраиваете под свои задачи и получаете возможность видеть всю информацию в удобной для Вас форме (картинки, графики, таблицы).
Цитата Сообщение от Сергей Ерёмин Посмотреть сообщение
и в какой среде программировать.
К сожалению, универсальной среды нет- каждый прибор придется программировать собственными программными средствами (конфигуратор должен быть в комплекте с прибором, или же его можно скачать с сайта производителя)