В свое время столкнулся с такой же проблемой при работе с АС2 и МasteSCADA, причем в ОРМ все работало, ничего не смог сделать, куда только не писал, пришлось уйти на АС2м и на RS485
В свое время столкнулся с такой же проблемой при работе с АС2 и МasteSCADA, причем в ОРМ все работало, ничего не смог сделать, куда только не писал, пришлось уйти на АС2м и на RS485
Добрый день!
Со СКАДы (вер3.6) управляю выходами МК110-8К4Р, запись выходов через "Расчет", опрос периодический 1с, все устраивает, но после отключения
и подачи питания на МК110 при запущенной СКАДе все выходы по нулям (не восстанавливают значения как на вых "Расчет") OPC Modbus ОВЕН, пробовал и
MasterOPC Modbus, тоже самое. Подскажите где подстроить?
Не совсем понятно как именно у вас сделано. Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и выложите сюда.
Вы включили восстановление при рестарте у элементов которыми вы ведете управление выходами (у команд например)?
Спасибо.
Я то же писал сюда по этому поводу, не смог найти настроек в МS, что бы при отключении питания удаленного модуля и после его включения восстанавливались выхода, какие только опросы не ставил и восстановления при рестарте ставил в том числе, но ведь MS не отключалась, пока не сделаешь вкл\выкл, например на насосе, выход модуля не восстановится.
Можно решить проблему несколькими путями:
1. Нужно у ОРС сервера включить периодическую запись значений. В этом случае с заданным периодом будет производится запись значений в сервер, и сервер будет посылать команды устройству.
2. Выполнить действие "Присвоить" - в этом случае будет произведена запись значения в ОРС сервер. Например отследить при помощи события момент появления связи (по признаку качества), и присвоить команде ее же значение. Будет произведена запись. Пример в приложении (запись производится от команды типа "Дискретный" но принцип одинаковый).
Спасибо.
Подскажите пожалуйста - как правильно перенести проект MasterScada на другой компьютер с сохранением файлового архива MasterScada?
Поясните - сохранить файловый архив исходного компьютера, и перенести его на новый? Или же наоборот - с исходного компьютера, перенести проект на другой компьютер, где уже работает проект, и сохранить архивы старого проекта?
В первом случае нужно просто заархивировать папку проекта, и распаковать на другом компьютере в папку MasterSCADA Projects\Projects.
Если нужно сохранить архив старого проекта, но обновить сам проект (перенести исправления с компьютера разработчики), выполните Проект - Экспортировать. Сформированную папку скопируйте поверх старого проекта с данными с заменой файлов. Архивы сохраняться.
Спасибо.
Здравствуйте. Какой должен быть период опроса прибора АС-2 через ОРС сервер RS-232 Овен?
Это зависит от параметров сети и приборов.
Начните со стандартных 1000 мс.
Спасибо.