Не понял, какую шкуру делим, но строил такой расходомер на ПР110 и СМИ1.
Даже не расходомер, а регулятор расхода, поскольку уставку задаем со СМИ1, а кран с электропириводом в течение некоторго времени приводит расход к заданию с некоторой точностью.
Для счетчиков разных производителей приходится по-разному настраивать фильтры, ибо дребезг присутствует.
При цене импульса в 10 литров (отдел закупок не то купил) и времени ожидания аварии до 10 минут, - минимальный достижимый расход около 100 литров в час, если уменьшать длину импульса включения ИМ, то можно точнее. Максимальный - 1 л/с=3,6 куба в час, что для наших условий не достижимо :-)
Т.к. тема про ПЛК, то интересующихся прошу в личку.