Добрый день. Настраивали с другом ПЛК 150 с СПК 207 по данному примеру сделали проект. Выдал ошибку - устройство пока не запущено или не настроено, либо содержит ошибки. В данном примере в настройке Modbus COM четность стоит "EVEN" заменили значение на "NONE" и данный проект заработал, всем спасибо.