Возможно вопрос не ко мне, но отвечу:
- КДС V3.5 SP4 + (скачивал с Рутрекера, но таргет нормально заработал только с диска от СПК207!);
- контроллер СПК207, прошивка 3302, таргет SPK2xx_03_CS_WEB версия 3.5.0.40;
- в проекте подключены Modbus COM версии 3.4.0.0, Modbus Master версии 3.5.2.0, Modbus Slave (4 устройства) версии 3.5.2.0;
- физически слейвы - МВА8 (2 шт.), МВУ8 (1 шт.) и МУ110-16Р (1 шт.). Соединение 9600-8-N-1, всё это подключено пока на столе коротким проводниками, но сначала глючило (то и дело слейвы отваливались от мастера), потом перестало )))))