здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой - на спк105 по modbus работал проект. Уже где-то неделю. Прошивка 3.653. Сегодня включил питание - на Спк черный экран, горит светодиод работа. Пробую подключиться через codesys - в communication settings не находит мой Спк. Делаю scan network - безрезультатно. Причем если зайти в конфигуратор на Спк, то codesys находит его , но не дает подключиться - просит какой-то логин и пароль. Как вышел из конфигуратора, перезагрузился - все, контроллер пропал из поля видимости. Делаю Ping - все хорошо, спк отвечает, но codesys упорно не видит. Обновление проекта с флешки не принесло результатов также. Помогла только перепрошивка. Хотелось бы узнать, что это - баг прошивки и что-то еще? Не хочется как-то ездить на объект раз в неделю и перепрошивать его. Спасибо.