Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Время ответа мало (20 мс) - на скорости 9600 устройство может не успеть ответить. Повысьте до 1000 мс.
    Также нужно помнить, что после смены сетевых настроек в устройстве его нужно перезагрузить (выключить и включить снова).
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Повысьте до 1000 мс.
    Повысил. Результат тот же.
    345.jpg
    Вот настройки COM3
    456.jpg

    P.S.: Версия прибора 20-я.