Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Алексей Геннадьевич да уже начитался про разное, в общем утопия такое сделать на обычном генераторе, ибо не расчитан. Нужен именно низкооборотистый с минимум залипания, то есть использование генератора только от ветряка, либо заводского исполнения либо самодельный + выпрямитель, + акб + инвертер, со всеми вытекающими. Ветер есть, среднегодовое 3,5 м\с. так что в сторону ветряка смотрю, но покупать готовое цены кусаются.

генератора поменьше нет , покупался для полноценного обеспечения дома в отсутствии света. Единственное, не работает на нем стиралка и ИБП (line interactive) - частота генератора 52-53Гц из-за недогруженности, если вмешиваться в настройки оборотов генератора под свою нагрузку, получу 50 Гц, но в случае повышения нагрузки она упадет до 48 например и проблема со стиралкой опять появится..... так что это не выход. а перебирать генераторы тоже дорого.

В общем расслабился и выдыхаю )
Насчёт ветряков-разговор особый. 4 м/с - это стартовая скорость ветряка. Рабочая - 6-10м/с. Причём получаемая энергия -куб скорости ветра.
Если интересно, могу книжку по этой теме поискать, должна быть на винте.
И генератор придётся расчитывать и делать самому. Ньюансов тьма.

Полноценное обеспечение дизелем - дорогое удовольствие, моё предложение - распределить нагрузки по важности.
Высший приоритет - котёл, потом освещение и холодильник.
Про кофемашинку и стиралку придётся забыть до ликвидации аварии питающей сети, газовая плита вместо электро.
А комп и телевизор много не берут.