Вы поподробнее опишите- у вас частые перебои с электроснабжением, а котёл требует постоянного электропитания для работы автоматики?
Вы поподробнее опишите- у вас частые перебои с электроснабжением, а котёл требует постоянного электропитания для работы автоматики?
Алексей Геннадьевич не настолько частые. но если случаются, то могут быть надолго, последний раз было на 6 днейстолько не выдержит ни один ИБП, при этом гонять 5-ти кВт генератор, когда я отсутствую дома расточительно.
И да, котел имеет мозги и система отопления с насосом (управляется котлом)
А скомбинировать?
Сеть 220в > выпрямитель > аккумулятор > инвертор> питание котла.
Зарядка аккумулятора от генератора и от сети. Управлять всем этим чудом поставить ПР114.
Получаем энергоснабжение котла по категории 0.
А генератора поменьше нет? А то аккумулятор больно здоровый подключать придётся.
Алексей Геннадьевич да уже начитался про разное, в общем утопия такое сделать на обычном генераторе, ибо не расчитан. Нужен именно низкооборотистый с минимум залипания, то есть использование генератора только от ветряка, либо заводского исполнения либо самодельный + выпрямитель, + акб + инвертер, со всеми вытекающими. Ветер есть, среднегодовое 3,5 м\с. так что в сторону ветряка смотрю, но покупать готовое цены кусаются.
генератора поменьше нет, покупался для полноценного обеспечения дома в отсутствии света. Единственное, не работает на нем стиралка и ИБП (line interactive) - частота генератора 52-53Гц из-за недогруженности, если вмешиваться в настройки оборотов генератора под свою нагрузку, получу 50 Гц, но в случае повышения нагрузки она упадет до 48 например и проблема со стиралкой опять появится..... так что это не выход. а перебирать генераторы тоже дорого.
В общем расслабился и выдыхаю)
Последний раз редактировалось melky; 11.04.2014 в 09:09.
Насчёт ветряков-разговор особый. 4 м/с - это стартовая скорость ветряка. Рабочая - 6-10м/с. Причём получаемая энергия -куб скорости ветра.
Если интересно, могу книжку по этой теме поискать, должна быть на винте.
И генератор придётся расчитывать и делать самому. Ньюансов тьма.
Полноценное обеспечение дизелем - дорогое удовольствие, моё предложение - распределить нагрузки по важности.
Высший приоритет - котёл, потом освещение и холодильник.
Про кофемашинку и стиралку придётся забыть до ликвидации аварии питающей сети, газовая плита вместо электро.
А комп и телевизор много не берут.
Алексей Геннадьевич если найдете, скиньте на aburakhin@bk.ru буду благодарен.
генератора 5 кВт хватает на всё, даже на чайник. плита и так газовая. полного бака 25л хватает на 13 часов бесперерывной работы. Речи держать полную нагрузку не стоит постоянно. Только для котла с насосами, чтобы не гонять генератор.
300 Вт должно хватить за глаза, но чтобы это было постоянно, а не так, сели батарейки и прювет, только генератор запускать.
Аккумулятор генератором подзаряжать, с контролем уровня зарядки ПР114 справится. И обязательно делать 2 секции аккумуляторов.
Какой там максимальный зарядный ток для свинцовых автомобильных аккумуляторов?
Если найду, скину в понедельник.
10% от ёмкости