перемычка К1=3 (т.е. "работа" включается при размыкании датчика
нижнего уровня). Что касается ситуации с работой реле "вверх": при замыкании данного датчика реле "вверх" срабатывает, при размыкании отключается. Т.е. для отключения ТЭНов необходимо с помощью реле "вверх" рвать фазу их питания.
Вообще, алгоритм работы такой:
-если замкнуты датчики "общий" и "вх3", а "вх1" и "вх2" разомкнуты, то работает реле "работа" и реле "вверх", мигает "авария"
-если замкнуты датчики "общий","вх3" и "вх1", а "вх2" разомкнут, то работает реле "работа" и реле "вверх", "авария" не мигает
-если замкнуты датчики "общий", "вх3", "вх1" и "вх2", то реле "работа" разомкнуто, реле "вверх" замкнуто, "авария не мигает"
-если все входы разомкнуты, то реле "работа" замкнута, мигает "авария"




Ответить с цитированием