Перемычка K1 стоит в положении 3, реле "Верх" все равно не включается
Перемычка K1 стоит в положении 3, реле "Верх" все равно не включается
перемычка К1=3 (т.е. "работа" включается при размыкании датчика
нижнего уровня). Что касается ситуации с работой реле "вверх": при замыкании данного датчика реле "вверх" срабатывает, при размыкании отключается. Т.е. для отключения ТЭНов необходимо с помощью реле "вверх" рвать фазу их питания.
Вообще, алгоритм работы такой:
-если замкнуты датчики "общий" и "вх3", а "вх1" и "вх2" разомкнуты, то работает реле "работа" и реле "вверх", мигает "авария"
-если замкнуты датчики "общий","вх3" и "вх1", а "вх2" разомкнут, то работает реле "работа" и реле "вверх", "авария" не мигает
-если замкнуты датчики "общий", "вх3", "вх1" и "вх2", то реле "работа" разомкнуто, реле "вверх" замкнуто, "авария не мигает"
-если все входы разомкнуты, то реле "работа" замкнута, мигает "авария"
[QUOTE=Евгений199992;135241]перемычка К1=3 (т.е. "работа" включается при размыкании датчика
нижнего уровня). [QUOTE]"
Это где вы вычитали? К1=3: "Сигнализация включается при размыкании датчика
нижнего уровня".
Куда подцепляете общии контакт? Скорее всего напутали с подключением датчиков.
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 08.04.2014 в 21:23.
[QUOTE = Andrew_Stranger]Это где вы вычитали? К1=3: "Сигнализация включается при размыкании датчика
нижнего уровня".
Куда подцепляете общии контакт? Скорее всего напутали с подключением датчиков.[/QUOTE]
Общий контакт подключен к корпусу бака
Что значит Сигнализация в этом приборе, мигание светодиода на панели или включение реле
В инструкции написано "Первое реле («Верх») служит для формирования аварийного сигнала в случае превышения контролируемым веществом предельного верхнего уровня. Это реле управляется по сигналам компаратора ОУ3 и включается при замыкании датчика верхнего уровня. Контакты реле могут быть использованы как для включения внешней сигнализации, так и для ввода в действие дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии.", а про датчик нижнего уровня ничего не написано
"Сигнализация" - это реле "работа". Общий проводник подключаете на клемму "общий". Для защиты от сухого хода необходимо к входу3 (т.е. верх) подключить датчик нижнего уровня, следовательно, если вода в баке есть, то реле"вверх" находится в замкнутом положении. Как только датчик нижнего уровня осушится, то реле "вверх" разомкнется. Можно реле "вверх" включить в фазу питания ТЭНов, тем самым отключая их при осушении датчика нижнего уровня.