Показано с 1 по 10 из 13

Тема: САУ-M7 и парогенератор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Перемычка K1 стоит в положении 3, реле "Верх" все равно не включается

  2. #2

    По умолчанию

    перемычка К1=3 (т.е. "работа" включается при размыкании датчика
    нижнего уровня). Что касается ситуации с работой реле "вверх": при замыкании данного датчика реле "вверх" срабатывает, при размыкании отключается. Т.е. для отключения ТЭНов необходимо с помощью реле "вверх" рвать фазу их питания.
    Вообще, алгоритм работы такой:
    -если замкнуты датчики "общий" и "вх3", а "вх1" и "вх2" разомкнуты, то работает реле "работа" и реле "вверх", мигает "авария"
    -если замкнуты датчики "общий","вх3" и "вх1", а "вх2" разомкнут, то работает реле "работа" и реле "вверх", "авария" не мигает
    -если замкнуты датчики "общий", "вх3", "вх1" и "вх2", то реле "работа" разомкнуто, реле "вверх" замкнуто, "авария не мигает"
    -если все входы разомкнуты, то реле "работа" замкнута, мигает "авария"

  3. #3

    По умолчанию

    [QUOTE=Евгений199992;135241]перемычка К1=3 (т.е. "работа" включается при размыкании датчика
    нижнего уровня). [QUOTE]"
    Это где вы вычитали? К1=3: "Сигнализация включается при размыкании датчика
    нижнего уровня".
    Куда подцепляете общии контакт? Скорее всего напутали с подключением датчиков.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 08.04.2014 в 21:23.

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE = Andrew_Stranger]Это где вы вычитали? К1=3: "Сигнализация включается при размыкании датчика
    нижнего уровня".
    Куда подцепляете общии контакт? Скорее всего напутали с подключением датчиков.[/QUOTE]
    Общий контакт подключен к корпусу бака
    Что значит Сигнализация в этом приборе, мигание светодиода на панели или включение реле

  5. #5

    По умолчанию

    В инструкции написано "Первое реле («Верх») служит для формирования аварийного сигнала в случае превышения контролируемым веществом предельного верхнего уровня. Это реле управляется по сигналам компаратора ОУ3 и включается при замыкании датчика верхнего уровня. Контакты реле могут быть использованы как для включения внешней сигнализации, так и для ввода в действие дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии.", а про датчик нижнего уровня ничего не написано

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от antfom Посмотреть сообщение
    В инструкции написано "Первое реле («Верх») служит для формирования аварийного сигнала в случае превышения контролируемым веществом предельного верхнего уровня. Это реле управляется по сигналам компаратора ОУ3 и включается при замыкании датчика верхнего уровня. Контакты реле могут быть использованы как для включения внешней сигнализации, так и для ввода в действие дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии.", а про датчик нижнего уровня ничего не написано
    "Сигнализация" - это реле "работа". Общий проводник подключаете на клемму "общий". Для защиты от сухого хода необходимо к входу3 (т.е. верх) подключить датчик нижнего уровня, следовательно, если вода в баке есть, то реле"вверх" находится в замкнутом положении. Как только датчик нижнего уровня осушится, то реле "вверх" разомкнется. Можно реле "вверх" включить в фазу питания ТЭНов, тем самым отключая их при осушении датчика нижнего уровня.

Похожие темы

  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 22:12
  2. САУ-М7Е и электродный парогенератор
    от Денис в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:44
  5. САУ М2
    от Дмитрий Б. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •