Сообщение от
Трофимов Артем
во первых - если у Вас не видится более свежий таргет удалите старый в репозитории устройств. если у Вас в интрументах написано не репозиторий устройств а установить устройство - зайдите инструменты -
опции - свойства - заданные наборы свойств - професиональный. так вы получите доступ к о всем таргетам, библиотекам и устройствам ,установленных где либо на компьютере. порой бывает ,чт опри создании проекта нет свежего таргета на устройство, хотя вы его установили. не беда. ПКМ на устройство - обновить, галочку на отображать все версии - выбираем нужную( имеется колонка версионности таргета).
обибка iodrvmodbus возникает на некоторых версиях modbus master'a. попробуйте, например, 3.5.0.0 . и не забывайте периодически делать компиляция - очистить всё, компиляция - перекомпиляция.