  1. #3

    По умолчанию

    у меня С16 - 47мкФ.
    Перепаял вчера другой TOP233 - теперь другая проблема, напряжение на вторичке появилось но оно завышенное почему то.
    Сразу же стало вонять горелым, перевернул плату оказалось что на конденсаторе, которыя я ранее впаял (С16) сплавилась вся поастиковая наклейка - до такой температуры нагрелся буквально за 5 мин работы.
    к тому же заметил, что электролитические конденсаторы (С12 и С15) тоже нагрелись сильно.
    выпаял я С16 и померил напряжение оказалось в районе 50 В !!!!
    А конденсатор на 16 В - собственно из-за этого и грелся - хорошо что не взорвался.

    Из-за чего такое могло быть ? кто подскажет, может что то вышло из строя в обвязке микросхемы TOP 233 PN ?
    P1050328.JPG