Показано с 1 по 10 из 25

Тема: МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    вход мв110 собран по обычной схеме : входной КМОП коммутатор (cd4052, не помню точно), далее АЦП (ad77xx). Напряжение, с которым борются вторые сутки - утечка защитных диодов и самих ключей в cd40xx. Вольтметр имеет высокое входное сопротивление. Зашунтируйте вход резистором ~ 1к. Выходное сопротивление вашего регулятора - десятки ом (источник напряжения, ОТЦ ). Вы его откинули и чего-то измеряете...
    Последний раз редактировалось alexx751; 26.03.2014 в 23:14.

Похожие темы

  1. МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:44
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  3. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  4. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:49
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •