Ну тогда на вопрос "п#1.это нормально?" ответ есть. А почему ? .. Работает - и слава богу ))
Ну тогда на вопрос "п#1.это нормально?" ответ есть. А почему ? .. Работает - и слава богу ))
вход мв110 собран по обычной схеме : входной КМОП коммутатор (cd4052, не помню точно), далее АЦП (ad77xx). Напряжение, с которым борются вторые сутки - утечка защитных диодов и самих ключей в cd40xx. Вольтметр имеет высокое входное сопротивление. Зашунтируйте вход резистором ~ 1к. Выходное сопротивление вашего регулятора - десятки ом (источник напряжения, ОТЦ). Вы его откинули и чего-то измеряете...
Последний раз редактировалось alexx751; 26.03.2014 в 23:14.