    По умолчанию

    Какая-то секретная информация, никто ничего не объясняет подробно.

    Мы на работе пришли к следующему выводу: этот потенциал на выходе и маленький ток нужны видимо для определения обрыва датчика, в режиме измерения напряжения видимо подразумевают, что МВ110-8АС подключен к источнику ЭДС с маленьким внутренним сопротивлением, на малой нагрузке эти 7-8 вольт просто "садятся" и их не видно, они не оказывают никакого влияния.
    __________________________________________
    РРГ подключен к вольтметру, по которому оператор смотрит текущий расход газа, я, как технолог, решил для себя что необходимо улучшить контроль и подключил дополнительно МВ110-8АС (параллельно), чтобы записывать данные на компьютер.
    Что делает наладчик? В случае ремонта отсоединяет разьем от РРГ и на вольтметре вместо нуля, как в принципе по логике и должно быть, видит эти 7-8 вольт, идущие от МВ110-8АС (ведь получается что МВ110-8АС теперь подключен к вольтметру) и начинает паниковать, звать начальство и говорить что я тут "всякой ху.. понавешал" из-за которой всё ломается. Доказать обратное достаточно трудно, да и нервы в конечном счете дороже.
    Просто обнаружили этот потенциал как раз в том момент, когда произошла поломка, раньше просто внимания не обращали... Ладно, закажу какой-нить 7017z, он без потенциала на входах, правда на 2 тыс дороже, но зато объяснять ничего не надо будет.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.03.2014 в 21:07.

Похожие темы

  1. МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:44
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  3. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  4. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:49
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •