Показано с 1 по 10 из 25

Тема: МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    что выходит в РРГ я не знаю, знаю только что регулятор перестает регулировать
    ток около 20 мкА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    что выходит в РРГ я не знаю, знаю только что регулятор перестает регулировать
    ток около 20 мкА.
    Это мизерный ток. Не в этом причина выхода из строя РРГ. Чтобы проверить это, подключите РРГ к МВ110-8АС через диод Шотки, чтобы отвязаться от левого потенциала.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    Да, ток мизерный. Всё-таки вопрос вот в чем: 7-8 вольт на аналоговом входе это нормально или нет?

Похожие темы

  1. МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:44
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  3. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  4. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:49
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •