Какая-то секретная информация, никто ничего не объясняет подробно.
Мы на работе пришли к следующему выводу: этот потенциал на выходе и маленький ток нужны видимо для определения обрыва датчика, в режиме измерения напряжения видимо подразумевают, что МВ110-8АС подключен к источнику ЭДС с маленьким внутренним сопротивлением, на малой нагрузке эти 7-8 вольт просто "садятся" и их не видно, они не оказывают никакого влияния.
__________________________________________
РРГ подключен к вольтметру, по которому оператор смотрит текущий расход газа, я, как технолог, решил для себя что необходимо улучшить контроль и подключил дополнительно МВ110-8АС (параллельно), чтобы записывать данные на компьютер.
Что делает наладчик? В случае ремонта отсоединяет разьем от РРГ и на вольтметре вместо нуля, как в принципе по логике и должно быть, видит эти 7-8 вольт, идущие от МВ110-8АС (ведь получается что МВ110-8АС теперь подключен к вольтметру) и начинает паниковать, звать начальство и говорить что я тут "всякой ху.. понавешал" из-за которой всё ломается. Доказать обратное достаточно трудно, да и нервы в конечном счете дороже.
Просто обнаружили этот потенциал как раз в том момент, когда произошла поломка, раньше просто внимания не обращали... Ладно, закажу какой-нить 7017z, он без потенциала на входах, правда на 2 тыс дороже, но зато объяснять ничего не надо будет.
Последний раз редактировалось Doomnik; 26.03.2014 в 21:07.
Видимо, надо читать самое первое сообщение.
А Ваша цитата из моего сообщения, в котором я описывал как вообще этот потенциал был обнаружен и чем он мне мешает. И даже в нем есть слово "отсоединяет разьем", т.е. можно понять, что к аналоговому входу подключен только вольтметр. Ну или я плохо объясняю..Беру прибор МВ110-8АС, подключаю в сеть 220В. Настраиваю через конфигуратор на измерение входного сигнала 0-10 вольт. Всё, к прибору ничего не подключаю.
Беру тестер, подключаю к клеммам прибора - на них примерно 7-8 вольт.
Это нормально? Т.к. прибор так вроде функционирует...
Последний раз редактировалось Doomnik; 26.03.2014 в 22:00.
Вас волнует наличие потенциала (пост#10) или то, почему чего-то сгорает ?
Наличие потенциала. (А сгорает не по вине МВ110, я это понимаю)
Ну тогда на вопрос "п#1.это нормально?" ответ есть. А почему ? .. Работает - и слава богу ))
вход мв110 собран по обычной схеме : входной КМОП коммутатор (cd4052, не помню точно), далее АЦП (ad77xx). Напряжение, с которым борются вторые сутки - утечка защитных диодов и самих ключей в cd40xx. Вольтметр имеет высокое входное сопротивление. Зашунтируйте вход резистором ~ 1к. Выходное сопротивление вашего регулятора - десятки ом (источник напряжения, ОТЦ). Вы его откинули и чего-то измеряете...
Последний раз редактировалось alexx751; 26.03.2014 в 23:14.
Вообще странно это , написано в описаловке :
"Прибор имеет следующие группы гальванически изолированных цепей:
- цепи питания прибора;
- цепи интерфейса RS-485;
- цепи выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В (для МВ110-220.8АС);
- цепи измерительных входов.
"
С чего потенциал берется - не понятно , вероятнее всего какие-то казусы в схемотехнике .
Вот этот ваш РРГ , до подключения к нему МВшки ломался или нет ????
Да, ломался. Это достаточно уже старый прибор. Но по моему мнению МВшка никакого влияния не оказывает и ее можно безопасно использовать!!! У соседей РРГ+МВ работают годами без поломок!!
ну да, это первая мысль. Подходит 3 кОм
Ладно, короче прихожу к выводу, что это нормальная работа прибора. Но всё-таки буду искать какую-нибудь альтернативу.
Здравствуйте! Вопрос про МВ110-220.8АС
Модуль ввода используется для опроса активных преобразователей с выходным сигналов в виде постоянного напряжения от 0 до 10 вольт - датчиков давления Premasgard 1000.
На клеммах АI1+... AI8+ напряжение 10 В
На проводе от датчика напряжение 0,2 В
На клемме после подключения провода датчика напряжение становится 0,7 В
В результате в системе мониторинга у нас получается неверное значение давления.
Подскажите, в чём может быть проблема?