Цитата Сообщение от xaron Посмотреть сообщение
Я так понимаю что в codesys нельзя посмотреть используемые регистры ?
Про маску регистров ничего не откопал ((( ща моцк взорвётся.
Вам наверное не входы-выходы нужны, а сетевые регистры для обмена с панелью.
Если у Вас панель мастер, то в ПЛК в конфигурации создаете Модбас(слэйв), задаете ему адрес и остальные настройки. Добавляете нужное количество регистров. Нумерация как у регистров, так и у битов идет с 0. Можно вычислить номер бита для любого регистра.

регистр 0 биты 0 -- 15
регистр 1 биты 16 --31
регистр 2 биты 32 -- 47
регистр 3 биты 48 -- 63
и т.д.

Регистры можно обозвать в самой конфигурации и использовать их имена в программе.

Если нужен доступ к битам, можно обращаться через точку, как выше ребята подсказали.