Этот незадокументированный косяк всплыл при тестировании проекта нормирующего преобразователя.
Гляньте на предыдущей странице.
Сегодня проверяли поведение ПР114 с током ниже 4 мА, никаких проблем с программой и самой ПРкой не наблюдалось, для чистоты эксперимента поставили датчик давления МПЭ-МИ 0-5 мА пока всё в норме, оставили стенд в работе. Поглядим. Завтра думаю удлинить провод связи метров до 50 посмотрю как поведёт себя.
Последний раз редактировалось as1lexa; 19.03.2014 в 22:28.
Проблема была выявлена с помощью тестера РЗУ-420. В диапазоне входных токов 0.9-3.9 мА.
Если проект ведёт себя адекватно - очень хорошо.
Я для вящей уверенности всё-таки, фильтр буду ставить.
Предлагаю для тестирования свой проект погодозависимого регулирования отопления. Вопросы по проекту задавайте в личку.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.03.2014 в 08:17.
А, можно пароли в студию? И чем управляет пид-регулятор? если трёхходовым или даже модулируемой горелкой то там такой пид не очень подходит, там нужно чтобы импульс должен быть короткий и по реже, так как вода нагреваеться медленно и выводить горелку или трёхходовый сразу на всю катушку нестоит.